消防检查查什么?要配多少个灭火器?

作者:admin     发布日期: 2021-01-20     二维码分享

提到灭火器,相信我们所有人都有所了解,但是有关灭火器的具体问题,你真的了解吗?比如,你知道不同类型的灭火器有什么区别吗?比如,车间要配多少个灭火器吗?呼和浩特消防..检测企业分享一下:

呼和浩特消防..检测】一般要求

(1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

(2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

(3)当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。

(4)灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的保护距离确定,并应..不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

(5)灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:

当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

(6)计算单元保护面积的确定应符合下列规定:

建筑物应按其建筑面积确定。可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。

呼和浩特消防..检测配置计算

(1)计算单元应按下式计算:

Q=K*S/U式中Q-计算单元的需配灭火级别(A或B)。

S-计算单元的保护面积(㎡)。

U-A类或B类火灾场所单位灭火级别的保护面积(㎡/A或㎡/B)。

K-修正系数。

(2)修正系数(K):

未设室内消火栓系统和灭火系统,K取1.0。设有室内消火栓系统,K取0.9。设有灭火系统,K取0.7。设有室内消火栓系统和灭火系统,K取0.5。可燃物露天堆场;甲、乙、丙类液体储罐区;可燃气体储罐区,K取0.3。

(3)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元应按下式计算:

Q=1.3K*S/U

呼和浩特消防..检测的事项

呼和浩特消防..检测一般场所的灭火器配置计算方法举例

计算步骤: 

1、确定灭火器配置场所的火灾类别(对应A、B、C类火灾)和危险等级(查表《建筑灭火器配置设计规范》附录)。

2、划分计算单元,简单按一层一个单元,或按防火分区、不同功能场所划分,并得出计算单元面积(注意不能跨越楼层或防火分区)。

3、计算单元灭火级别(Q),取计算值的小数点之后的数字要求只进不舍,并进位成正整数(例如计算值为2.2,取整数3)。

4、根据相应危险级别的保护距离(查表)合理设置灭火器配置点数,..不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

5、确定每个配置点灭火器的灭火级别及配置数量。

声明:文章图片均来源于网络,如有侵权请联系网站管理员删除。

合作案例

CASE SHOW
  • 牧咏与内蒙古某大型公司合作案例

    我们与牧咏合作的是呼和浩特消防维护保养项目。以下是具体方案:日常维保工作安排1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正…